{:lol:}其实小弟一直想问正压送风机的就算加了压力开关又怎么控制呢,很明显图集上并没有带压力传感器的二次原理图。
而且暖通的屋顶是一个电动调节阀,需要的是一个开度信号,并不是一个开关信号~~{:lol:}假设压力差在规定范围内,电动调节就停止不动作了,但是普通的PID控制是有滞后性的,也就是说,现在的我并不是发帖前的我,当你电动阀开到一定程度,其实压力稳定下来之后已经在压差范围内了,但是由于滞后,电动调节阀还在继续开启。开度大了以后,压力不够了,谁又来控制电动调节阀反转呢···如果不改变相位角,是没法控制电动阀关闭的,这咋办···
做了几个国外项目,也就是楼梯间有压差传感器,而且是接入BA系统的。前室根本没有做压差传感器。{:lol:}就算前室做了,又以那一层的为准呢,前室风口是开2层或3层,但是起火的时候任一层都有开启的可能,又采集哪一层的压差信号呢。
{:lol:}压力过剩的,通过电动调节阀泄压,暖通的图集上确实有这个做法,为什么电的图集没有呢~~如果这么简单就可以实现了,图集上应该早就大摇大摆的画出来了。{:lol:}给我一个标准图集,以后就这么干了。 |
|