提高功率因数的节能效果,相对于变压器追求最大效率的负载率,有投入小、效果好的结果。
功率因数对10kV电缆输电线效率的影响, L=5km外中压变电站,向660kVA功率因数为0.9的终端变电所供电。
660kVA/〈√3*10kV〉=38A 采用YJV-4*50+25高压电缆 其线路电阻为 0.407Ω/km*5km=2.0Ω
线路损耗△P1=3*Ic*Ic*R〈W〉=3*38*38*2=8664W
CosQ=0.9提高到CosQ=0.99,则 Ic=38*0.9/0.99=34.55A
线路损耗△P2=3*Ic*Ic*R〈W〉=3*34.55*34.55*2=7161W
减小损耗 8664-7161=1503W
1503W与2#增加二台1000kVA变压器节能888W相比,节能量几乎增大一倍,这里只要在补偿柜中,增设一套精度高一点控制装置,成本增加有限,达到功率因数0.99,现代发达的电力电子技术已不是难难事。 |
|