《民用建筑电气设计规范》
(条文说明)
早在20世纪60年代初期,国内外就开始采用钢筋混凝土基础作为各种接地网。通过近50年的运行和总结,证明是切实可行的,现
已经普遍采用。利用建筑物的钢筋混凝土基础作为接地网的理由是:
关于钢筋混凝土的导电性能,中国建筑工业出版社出版的《基础接地体及其应用》一书指出,钢筋混凝土在其干燥时,是不良导体,
电阻率较大,但当具有一定湿度时,就成了较好的导电物质,电阻率常可达到100——200Ω.m。潮湿的混凝土导电体导电性能较好,
是因为混凝土中的硅酸盐与水形成导电性能较好的导电性盐基性溶液。混凝土在施工过程中加了较多的水分,成形后结构中密布着很多大大小
小的毛细孔洞,因此就有了一些水分储存。当埋入地下后,地下的潮气,又可通过毛细管作用吸入混凝土中,保持一定湿度。
当基础的外表面有沥青质防腐层时,以往认为该防腐层是绝缘的,不可利用基础内钢筋作接地极。但是,实践证明并不是这样,国内外都
有人作过测量和分析,认为是可利用作为接地极的。《建筑电气》曾登一篇译文名称为《利用防侵蚀钢筋混凝土基础作为接地体的可能性》,
在其结论中指出:
“厚度3mm的沥青涂层,对接地极电阻无明显影响,因此,在计算钢筋混凝土基础接地电阻时,均可不考虑涂层影响。厚度为6mm的沥青涂层或
3mm的乳化沥青涂层或4mm的粘贴沥青卷材,仅当周围土壤的等值电阻率≤100Ω.m和基础面积的平均边长S≤100m时,其基础网的电阻约增加
33%,在其他情况下这些涂裱面的影响很小,可忽略不计。因此,本条规定钢筋混凝土基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用其作为接地网。
05D10 《防雷接地工程与等电位联接》里面确实对于有做防水的和无作防水做法是不一样的。
其区别:
有防水的在基础的外围单独做一个圈5*4的镀锌扁钢,并且镀锌扁钢要与每一个接地引下线焊接,做到电气导通。
无做防水的,则没有此要求。
详细可见05D10《防雷接地工程与等电位联接》图集第106页。 |
|