回到楼主的问题,楼主假设的条件有:
1、进线电缆的选择
2、一幢建筑物的配电采用三相四线制系统,接地采用TN-C-S系统;
3、电缆载流量和开关的额定电流选择均无误;
4、动热稳定、开关的灵敏度均已校验符合规范要求。
根据GB50054-2011-3.2.2条,如下:
可认为楼主假设的条件已满足3.2.2条1~4款的要求,且进线采用四芯交联铜芯电缆,符合表3.2.2“固定敷设的导体最小截面”中“绝缘导体穿导管敷设或在槽盒中敷设”的选项,针对楼主的问题不应按照“裸导体敷设在绝缘子上”选项进行导体截面积的选择。
保护接地中性导体(PEN线)作为导体同样应符合3.2.2条之规定,因此,个人认为孤立地执行3.2.10条规定存在片面性,对于楼主所列举的这样相对比较特殊的情况,无端放大了保护接地中性导体截面,且3.2.10条在规范转换的过程中存在一定程度的偏差,并未准确地反映原GB16895.3-2004(IEC60364-5-54:2002)相关条款对于PEN导体截面选择要求的本意。
就楼主的问题,在基于楼主的假设条件,并去除谐波分量影响的前提下,个人认为选择项应当是:YJV-0.6/1kV-4x6mm2。 |
|