发表于 2013-10-1 15:40:44 | 显示全部楼层


引下线的间距不应大于18m,那么罐体的接地点的数量是按照罐体周长除以18的值吗?
发表于 2013-10-1 16:30:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-16 15:04:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 L1L2L3 于 2014-2-17 16:37 编辑

高层建筑、储罐、危险爆炸场合、交通运输、高铁等的防雷接地技术是个老大难问题,涉及到焊机材料检测技术、雷电流能量及焊接后钢筋强度,包括电力能源、风力发电、光伏,他们过去都是通过碳刷、滑环之类接地非常不可靠,采用FANUC 机器人焊接技术比较了理想,EMI EMC 及接地材料根据物料的特点选择parker公司有,可减弱雷电流的造成的电磁场的危害影响
     
发表于 2018-1-17 16:57:33 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2013-9-30 16:25
上面是罐区的,下面是炉区的

5.2.3 塔体作为接闪器时,接地点不应少于2处,并应沿塔体周边均匀布置, ...

有易爆危险的罐体在打雷的时候会不会发生爆炸啊?我说的是大于4mm的罐体,比如说液氧罐,大于4mm,不用做接闪带吗?
     
发表于 2018-1-22 09:17:16 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2018-1-17 16:57
有易爆危险的罐体在打雷的时候会不会发生爆炸啊?我说的是大于4mm的罐体,比如说液氧罐,大于4mm,不用做 ...

不需要,利用金属罐体做为接闪器即可。单独设置的避雷针等其实更容易引雷,所以对于易燃物质罐体规范不允许单独设置接闪装置。