发表于 2013-8-1 11:28:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-8-1 11:29 编辑


似乎JGJ也在编制一部《民用建筑电气防火设计规范》
希望JGJ这部规范能够解决这些问题,千万不要“旧仇未了,又添新恨”!
     
发表于 2013-8-1 11:35:51 | 显示全部楼层
似乎JGJ也在编制一部《民用建筑电气防火设计规范》。
希望JGJ这部规范能够解决这些问题,千万不要“旧 ...
yangyang7201 发表于 2013-8-1 11:28



    这个就是地标升国标,N年前就听说过,不过至今还无音信。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 如果真能如此,倒也是福音一条。

查看全部评分

     
发表于 2013-8-1 11:44:58 | 显示全部楼层
DG/TJ 08-2048-2008《民用建筑电气防火设计规程》也存在不少问题和含混不清的地方,亟待完善和改进。
发表于 2013-8-1 12:15:15 | 显示全部楼层
12.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的房间,应设置备用照明并应保证正常照明的照度。
这里的配电室如果没有消防负荷从此配电室引出,也要备用照明达到120分钟或180分钟吗?
     
发表于 2013-8-1 12:30:24 | 显示全部楼层
这里的配电室如果没有消防负荷从此配电室引出,也要备用照明达到120分钟或180分钟吗?

1、一看有没有重要负荷;{:smile:}
2、没有重要负荷,二看审图人员心思。{:sad:}
发表于 2013-8-1 12:57:44 | 显示全部楼层
审图的相对好说话,怕消防的抓去罚款。比如一个小区有好几个配电室,有的配电室只提供三级负荷这时我很纠结,要不要设设备用照明,如果设,灯具蓄电池的时间达不到要求,只能采用两路电源。不设怕消防的抓去罚款。{:funk:}
     
发表于 2013-8-1 13:59:01 | 显示全部楼层
只提供三级负荷:

如果配电室具备二级负荷及以上的供电条件,那就按两个回路设置 ATSE 双切后供消防用电设备(包括消防备用照明)。
依据:GB 50016-2006 第 11.1.1 条的条文说明。

因为三级负荷单电源供电即满足要求,如果配电室不具备二级负荷及以上的供电条件,那就单电源供电好了,消防备用照明配个 30min 的蓄电池,应该可以了。

为什么说这个“180min ”形同鸡肋?
这种情况也是其一。
     
发表于 2013-8-1 14:01:24 | 显示全部楼层
单电源一断电,所有的消防水泵、消防风机全“挂”了,消防备用照明要这个“180min ”又有何用?
     
发表于 2013-8-1 14:14:59 | 显示全部楼层
再说了,消防应急照明:

30min 的持续工作时间,制造标准为 90min(出厂考核);
180min 的持续工作时间,制造标准得是多少时间呢?

一直搞不明白。{:sweat:}
请教老诚版主,怎么理解这个问题?
发表于 2013-8-1 14:28:00 | 显示全部楼层
明白了,谢谢尺总。{:49:}
     
发表于 2013-8-1 15:55:28 | 显示全部楼层
仅对楼主回复:
蓄电池是另外配电,可以选择的,我知道的是有的,这边的工地就是用的这种,验收时测了时间,满足180分钟要求。
     
发表于 2013-8-1 16:04:37 | 显示全部楼层
验收时测了时间,满足180分钟要求。
slichhappy 发表于 2013-8-1 15:55


就是呀。
“验收时测了时间,满足180分钟要求”能保证将来在使用时满足“持续工作时间的180min ”要求吗?

“出厂试验满足90分钟要求”,是因为 0.4X90=36分钟(蓄电池老化衰减至40%),故认为满足“持续工作时间的30min ”要求。
     
发表于 2013-8-1 17:00:57 | 显示全部楼层
GB 50016-2012(送审稿)《建筑设计防火规范》(送审稿)

12.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房 ...
尺短寸长 发表于 2013-8-1 07:26


任老已经指出来了。
但是,集中供电的应急照明可以做到的,自带蓄电池的灯具没必要这么要求,体积很大的。
     
发表于 2013-8-1 19:46:19 | 显示全部楼层
希望尽快落到实处,不要我等为难了。