发表于 2014-5-13 09:05:44
|
显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2014-5-13 09:09 编辑
江苏省的审图意见是针对消防电梯下的排水泵要跳闸,还有举电工因此触电身亡的实例。但论坛上也有不少认为属消防负荷的应作用于报警。火灾时消防电梯下的排水泵需工作的概率大,对保证消防电梯正常工作起作用也无疑问。我的处理方式是漏电报警(包括要求设置就地声光报警)以提醒靠近人员。至于消防泵房内的排水泵是否属于消防负荷我是一直存疑的。消防泵房内的排水泵在火灾时需要工作吗?难道要考虑火灾又恰逢水箱破裂,或是水管爆裂的情况? |
|