账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: kzy2012

关于消防水泵房潜污泵配电回路怎样设RCD的问题

 火.. [复制链接]
发表于 2013-7-22 11:01:49 | 显示全部楼层
确实看的有点迷糊。
发表于 2013-7-30 15:54:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 wh843995607 于 2013-7-30 15:58 编辑

回复 13# yjgabc


    好像确实是这样,我在石家庄,我们做潜污泵末端回路不做漏电,但前端的断路器是漏电报警不脱扣i,现在想想好危险啊,漏电的话会被活活电死的。
发表于 2013-7-30 16:06:39 | 显示全部楼层
对了,这里的3P漏电,因为采用3+PE线,那这个3P漏电怎么脱扣啊。
     
发表于 2014-5-12 14:53:56 | 显示全部楼层
回复 9# kzy2012


    好像也听说这个了,据说还是强条是吗,审图根据是什么知道吗
     
发表于 2014-5-13 09:05:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2014-5-13 09:09 编辑

江苏省的审图意见是针对消防电梯下的排水泵要跳闸,还有举电工因此触电身亡的实例。但论坛上也有不少认为属消防负荷的应作用于报警。火灾时消防电梯下的排水泵需工作的概率大,对保证消防电梯正常工作起作用也无疑问。我的处理方式是漏电报警(包括要求设置就地声光报警)以提醒靠近人员。至于消防泵房内的排水泵是否属于消防负荷我是一直存疑的。消防泵房内的排水泵在火灾时需要工作吗?难道要考虑火灾又恰逢水箱破裂,或是水管爆裂的情况?
发表于 2014-5-13 10:13:03 | 显示全部楼层
回复 20# rainmen_73

R兄
水力警铃的水是流至配水沟 所以确是消防时 泵房需排水

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
qianyecao + 1 也有排至车库排水沟的,所以不一定属于消防.

查看全部评分

     
发表于 2014-5-13 12:13:43 | 显示全部楼层
回复 20# rainmen_73

11.jpg
12.jpg
13.jpg
     
发表于 2014-5-13 14:04:32 | 显示全部楼层
潜污泵不用于灭火,不属消防设备,断电后充其量污水横流,不会引起太严重的后果。若发生漏电故障,有可能发生伤亡事故,尤其是火灾时影响消防人员灭火。因此,潜污泵应设漏电保护并作用于断电。
     
发表于 2014-5-13 15:21:35 | 显示全部楼层
回复 21# chenshisheji

水力警铃一般不设在消防泵房内吧

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 不排除回拉水管。

查看全部评分

     
发表于 2014-5-13 15:26:23 | 显示全部楼层
回复 22# 尺短寸长
上海有地标,遵从即可。如果真对泵房运行安全有影响,为何国标完全未见类似条文
     
发表于 2014-5-13 15:38:57 | 显示全部楼层
回复 25# rainmen_73

上海有地标,国标无规定。
     
发表于 2014-5-17 17:38:14 | 显示全部楼层
潜水泵一定得设漏电保护吗?有规定吗?
     
发表于 2014-5-30 09:22:00 | 显示全部楼层
潜水泵一定得设漏电保护,这是一定的。不能因为在容易积水的地方因排水不畅而致使消防设备无法启动,无法对潜在发生的火灾做好灭火准备,这是不允许的吧。而又为人员安全着想,作用于报警是合理的。对于设于消防场所的排水泵。
     
发表于 2014-5-30 21:20:04 | 显示全部楼层
为什么我的潜污泵就没用过RCD呢
发表于 2014-7-25 09:23:55 | 显示全部楼层
因为消防人员安全也很重要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则