账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: linjianming

[问题探讨] 问个防雷的问题,二类以下要做均压环吗?

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2013-7-8 16:22:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 linjianming 于 2013-7-8 16:26 编辑

QQ图片20130708161953.jpg QQ图片20130708162552.jpg

QQ图片20130708162602.jpg
发表于 2013-7-15 08:18:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-15 09:22:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-15 10:07:44 | 显示全部楼层
回复 12# sgf2002


    11.3.4 当建筑物高度超过45m时,应采取下列防侧击措施。:
3 应将45m 及以上部分外墙上的金属栏杆,金属门窗等较大金属物直接或通过预埋件
与防雷装置相连;好多的地方都是讲防侧雷击跟均压环理解为一个意思,防侧雷击就是做均压环。那个这个可否这么理解——11.3.4第3条的防雷装置就是指均压环,将金属栏杆,金属门窗等较大金属物丽连接到均压环,并通过与之连接的引下线起到泄流作用?
     
发表于 2013-7-15 17:22:21 | 显示全部楼层
现在才发现我之前做的一些项目是有问题的,以为《雷规》没要求设置均压环,就没有设置了,但都通过了当地防雷办的审查,有点奇怪
     
发表于 2013-7-17 20:54:54 | 显示全部楼层
回复 19# lwj0570

防侧雷击就是做均压环。那个这个可否这么理解——不可以,均压只是防侧击的措施之一
11.3.4第3条的防雷装置就是指均压环,将金属栏杆,金属门窗等较大金属物丽连接到均压环,并通过与之连接的引下线起到泄流作用--可以这么理解
发表于 2013-7-19 11:00:09 | 显示全部楼层
以前只认为一类才设,留个记号
发表于 2013-7-19 15:23:34 | 显示全部楼层
回复 21# sgf2002 谢谢~
     
发表于 2013-7-22 21:54:01 | 显示全部楼层
个人认为这篇文章对楼主的问题分析、论述得非常清楚!
《建筑电气》2012年10期文章《防雷等电位连接系统探析》作者:陈谦、王业银、万彪
防雷等电位连接系统探析.part1.rar (1.81 MB, 下载次数: 129)
防雷等电位连接系统探析.part2.rar (900.62 KB, 下载次数: 51)
     
发表于 2013-7-23 09:20:37 | 显示全部楼层

防雷等电位说清楚了,防侧击雷如何做,有幕墙,没幕墙.....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则