[求助] pelv系统的隔离变压器还用接地线吗,二次侧设备的地线是有一次侧引来还是独立接地极?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-6-20 09:47:48 | 显示全部楼层
老诚一贯崇拜电力公司的水平,人家早就有 4Ω 之规定,为何老诚避而不谈?
     
发表于 2013-6-20 09:58:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-20 10:00:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-20 10:03:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-20 10:04:49 | 显示全部楼层
中国地域宽广,各地土壤电阻率差异极大,老诚岂能简单以一句“工艺上实现接地5欧恒定即已经困难,实现接地2欧恒定成本大很多,但是,对电气安全的贡献甚微”所涵盖?

比如上海,打听自供电局的技术统计数据:电业站的接地电阻,均不大于 0.5Ω。
     
发表于 2013-6-20 10:11:17 | 显示全部楼层
回复 19# 治学以诚

当 TN 系统……无等电位……
RB/RE ≤ 50/(Uo-50)
RB ≤ 0.29 RE

老诚别又来一句:你懂什么?胡扯!

O(∩_∩)O哈哈哈~{:lol:}
发表于 2013-6-20 10:38:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-20 10:39:08 | 显示全部楼层
411.4.1 In TN systems the integrity of the earthing of the installation depends on the reliable and effective connection of the PEN or PE conductors to earth. Where the earthing is provided from a public or other supply system, compliance with the necessary conditions
external to the installation is the responsibility of the supply network operator.
NOTE 1 Examples of conditions include:
− the PEN is connected to earth at a number of points and is installed in such a way as to minimize the risk of a break in the PEN conductor;
− RB/RE ≤ 50/(Uo-50)
where
RB is the earth electrode resistance, in ohms, of all earth electrodes in parallel;
RE is the minimum contact resistance with earth, in ohms, of extraneous-conductive-parts not connected to a protective conductor, through which a fault between line and earth may occur;
Uo is the nominal a.c. r.m.s. voltage to earth, in volts.
NOTE 2 In Germany compliance with condition RB/RE ≤ 50/(Uo-50) is compulsory for the supply network operator.

NOTE:In Germany,condition RB/RE ≤ 50/(Uo-50)——the supply network operator:compulsory!
     
发表于 2013-6-20 10:44:43 | 显示全部楼层
5.2.11是胡扯的。
说的是:TN系统发生TT故障的情况。
由于TN系统中变压器中性点接地电阻,经PE线的无数重 ...
治学以诚 发表于 2013-6-20 10:38


果不其然!
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... mp;extra=#pid131517
老诚语录 Z013:

5.2.11是胡扯的。
说的是:TN系统发生TT故障的情况。

由于TN系统中变压器中性点接地电阻,经PE线的无数重复接地,因此,表现在RB上会有一个较小电阻,多小,也没有人能说清。1欧吧。好算

通常情况下,RE会略大一些的。10欧。220伏分压,
1欧分20伏,10欧分压200伏,
满足1/10=0.1小于50/220-50=0.3

满足规范。
但是,如果,不巧,甲方把RE弄到了1欧
1/1=1大于50/220-50=0.3

莫不成还得把接地极给拆了不成?

胡编规范至于这个程度。可恨可气。
治学以诚 发表于 2013-6-20 10:38
     
发表于 2013-6-20 10:46:22 | 显示全部楼层
……{:funk:}
     
发表于 2013-6-20 11:00:13 | 显示全部楼层
[quote]5.2.11是胡扯的。
说的是:TN系统发生TT故障的情况。
由于TN系统中变压器中性点接地电阻,经PE线的无数重 ...
治学以诚 发表于 2013-6-20 10:38 [/quote
这个条文,IEC用了20多年了,不是一个“胡扯”能说明问题的吧。
发表于 2013-6-20 11:05:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-20 11:05:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-20 11:12:04 | 显示全部楼层
411.4.1 In TN systems the integrity  
人家讲了什么,规范讲了什么。
人家是讲了一个电气现象。
治学以诚 发表于 2013-6-20 11:05


人家是讲了一个电气现象,还是把电气原理具化为规范条款了?老诚版主是不是想清楚了再说?
发表于 2013-6-20 11:12:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽