40=(1+1/4+1/9+1/16+1/25+1/36+1/49+1/64+1/81+1/100)U1
=1.55*U1
U1=25.8伏。
U。=25.8*1.62=42伏。
如果导线再长些,长到20米,依文章中的测量方法最大可以测量出42伏。
文章中绝对不是按15楼测量的。断路器出线端与10米末端,为同一个参考点D点。如果同一参考点,肯定不得了,诺贝尔物理学奖是肯定的了。
文章所引用的变配电所,一定是TT系统,发生的接地事故状态中。
根据分压,设备端分压180伏,变压器端分压40伏。
接地电阻比,4.5:1
如果变压器接地4欧,能保证的话,另一端则是18欧的接地电阻。 |
|