楼主: 治学以诚

[问题探讨] 请尺兄给出列入语录的理由

[复制链接]
     
发表于 2013-6-1 11:14:27 | 显示全部楼层
一、接地技术(基于间接接触触电防护),要统一一下:
1、凡是发生接地,允许立即断电的负荷,均应采用TN系统。
建筑物,均采用TN系统的道理即在此,发生接地,立即断电。
2、凡是发生接地,不允许立即断电的负荷,非重要场所,均应采用TT系统,要经心设计,接地极能否相互独立是关键无法实现相互独立时,应采用高阻接地
2、凡是发生接地,对电击有特殊要求的重要场所,均应采用IT系统
二、基于火灾防护
1、一般场所AFCI。除此别无良策。
2、特殊场所,IT系统+防爆设计

三、基于直接电击防护
1、电气隔离。
2、RCD

1
评分人数
尺短寸长: “老诚语录”!E币
治学以诚 发表于 2013-6-1 10:15


除此之外,还有意见:
尺短寸长: “老诚语录”!E币 +10

为了褒奖老诚对论坛的贡献,我可是特奖老诚“E币 +10 ”  的哦。
     
发表于 2013-6-1 11:19:07 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... mp;page=2#pid128204

尺短寸长:发表于 2013-3-25 15:47 22#
1、“断路器的热脱扣”是个神马东西?
2、“过电流保护”涵盖的范围,没有范围。1A的电弧电流都要切除的。AFCI。
3、“过载了就停泵。过载是有限度的,限度以内是允许的,限度以外就不允许了,这是过载保护”消防水泵二次控制图就是这样子的。消防泵是不允许过载工作的。
发的那个图片,有一个触点标错了。1KM处的6KA应为7KA,备自投。
治学以诚 发表于 2013-3-25 15:25


老诚是老师,太忙。学生记笔记帮忙总结一下,并有以下不解——
老诚老师:   
1、“断路器的热继”和“断路器的热脱扣”,是一回事吗?

PS:“断路器的热继”可是老诚老师你的发明哦。

2、“过电流保护”涵盖的范围,没有范围
老诚老师,果真如此?

3、“1A的电弧电流都要切除的。AFCI”?老诚老师,你确认不开玩笑也没喝高?

4、“消防泵是不允许过载工作的”?老诚老师,没戴眼镜?
     
发表于 2013-6-1 11:21:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-6-1 11:24 编辑

RE:为什么做局部等电位或辅助等电位连接...
(暂时找不回来这个帖子)

http://search.jzdq.net.cn/f/sear ... &orderType=desc

不是“AFCCI”,而是“AFCI”。老诚是一如既往的心不在焉!不看老诚这些个杂七杂八...1、老诚为什么会回避:AFCI容量,目前最大能做到?2、老诚“由配电所引出的导线要...
发表于 2013-6-2 11:45:10 | 显示全部楼层
讨论问题时,我们应该使用国家标准电工术语,避免理解出现偏差。
GB/T2900.73-2008 电工术语 接地与电击防护
未命名.jpg 未命名2.jpg

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 标准电工术语。

查看全部评分

发表于 2013-6-2 11:48:24 | 显示全部楼层
接地故障与单相对地短路不同在于接地故障是指故障点具有显著的阻抗,因而故障电流要小于单相对地短路电流。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
尺短寸长 + 3 可能性之一,不一定全是。

查看全部评分