一个十五层办公楼 我的应急照明照明的做法是 没三层设置一个应急照明双切箱。
审图公司的说不可以 必 ...
viking 发表于 2013-5-22 15:39
个人意见:
楼主的做法可以,只要应急照明箱设在强电间内
理由:
应急照明配电箱设在强电间内,强电间墙和门都是防火的。
任一楼层着火,也就影响到本楼层照明回路而已。不会影响到应急照明配电箱和其它楼层应急照明回路。
生搬硬套规范只能作茧自缚。。。 |
|