账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wh843995607

[求助] 关于户内配电箱总电源开关用几极的

  [复制链接]
     
发表于 2013-3-28 14:57:21 | 显示全部楼层

理论上TT系统也可能采用普通断路器,但现实中几乎100%都必须RCD
发表于 2013-3-28 16:56:46 | 显示全部楼层
大鼻兄 说说为什么呢? 我很想听听学习一下 多谢!
     
发表于 2013-3-29 11:30:08 | 显示全部楼层
大鼻兄 说说为什么呢? 我很想听听学习一下 多谢!
viking 发表于 2013-3-28 16:56

TT系统的接地故障电流很小,通常最多只有几十安培。你若采用普通断路器,一般它就无法跳闸啊。就这理儿
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则