GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》根本就取消了难燃的定义。也没有“A1、A2不燃,B、C难燃,和D、E可燃六种类型”的说法。
附图。
仅在GB8624-2006第5.1条不燃性实验中认定该试验用于燃烧性能等级A1,A2,A1f1,A2f1,5.4条可燃性实验中认定该试验用于燃烧性能等级B,C,D,E,Bf1,Cf1,Df1,Ef1。
所以按GB8624-2006应该是广义的燃烧性能定义。
现行的建筑、电气规范还没有按GB8624-2006更新。 |
|