“I 2 t 试读”:同时还应当明确指出,有限流功能的断路器,其允通曲线I2t值不能作为校验电缆热稳定的条件。

一篇经过“缜密计算”的论文,真能否定来自于科学试验的“允通曲线I2t值”
否则,IEC 标准的这个规定,真是一个天大的笑话!
发表于 2013-3-14 17:35:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-14 17:36:48 | 显示全部楼层


3个?
说笑说笑!

举不胜举,有空看“老诚语录”去!
     
发表于 2013-3-14 17:38:10 | 显示全部楼层
钻出牛角,你就想明白了。
     
发表于 2013-3-14 18:35:01 | 显示全部楼层
2011年第12期(总第169期)《建筑电气》
“I 2 t 试读”——

I2t≤K2S2(实际上,这个公式也不能用“≤”符号来表达,正确的公式是:K2S2>I2t:I2t 不由计算获得,是由生产厂家通过试验后提供“允通曲线I2t值”),但有一个前提条件必须得满足:t<0.1s。

由此,才有 IEC 标准的规定,才有 GB 标准的引进。

老诚厉害之处:
1、能将“S≥I根号t/K”变换成“I2t≤K2S2”,却不顾及这两个公式是如何正确运用的;
2、居然对不由计算获得的“I2t”,奇思妙想、别出心裁地进行了一番令人眼花缭乱的“缜密”推导、计算,得出了通过计算获得的“I2t”……
进而得出:“同时还应当明确指出,有限流功能的断路器,其允通曲线I2t值不能作为校验电缆热稳定的条件。”
“唬住”了编辑、也“镇住”了你我……

至今,老诚还“沉醉其中”。。。。。。
要命要命!
     
发表于 2013-3-14 19:07:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋石 于 2013-3-14 20:43 编辑

回复 5# 治学以诚

3毫秒以内分断故障电路,就是以前限流断路器的功能。
断路器分断时间是这个值吗?