回复 尺短寸长
呵呵,我问了我这的建筑,他们不懂设不设
simbar 发表于 2013-3-14 14:29
这个,建筑专业居然不懂?{:dizzy:}
车库设FAS为前提条件,且车库与住宅建筑设门相通,简单说来:
1、车库与住宅建筑相通的门,建筑布局需要防范闲杂人等通过这扇门随意进出住宅楼,此门应设门禁,但它不作为车库发生火灾时疏散用的安全出口或疏散门:
如此,FAS 联动可允许不解除此门禁(此门不用作逃生用的安全出口或疏散门)。
2、车库与住宅建筑相通的门,建筑布局需要防范闲杂人等通过这扇门随意进出住宅楼,此门应设门禁,同时它作为车库发生火灾时疏散用的安全出口或疏散门(车库发生火灾,车库内的人可借“车库与住宅建筑相通的门”通从住宅楼首层逃生):
这样,FAS 联动应解除此门禁(否则车库内的人逃生存在大问题,是不允许的)。
建筑专业居然不懂,极不应该! |
|