账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: whl_designer

[问题探讨] 共用双电源问题

  [复制链接]
发表于 2013-2-2 00:06:17 | 显示全部楼层
呵呵,你说的见解我都同意,我只是按规范说,你是按实际情况说。在现有的国情下,不按规范说话,审图有人给提意见,伤不起啊。只能说期待规范改进或新版。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 不应该仅仅是期待。

查看全部评分

     
发表于 2013-2-2 00:17:03 | 显示全部楼层
呵呵,你说的见解我都同意,我只是按规范说,你是按实际情况说。在现有的国情下,不按规范说话,审图有人给提意见,伤不起啊。HZL9710 发表于 2013-2-2 00:06


记得HZL9710是设计兼审图。那么,请教:
如果我的设计将航空障碍灯接入消防应急照明电源箱,由你审图,你会怎么判?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 我想问设计、审图两方面。

查看全部评分

发表于 2013-2-2 00:40:20 | 显示全部楼层
我一直都是应急照明和航空障碍照明同一干线,那么点负荷,单独拉线太浪费,而且对应急照明也没啥影响。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 赞同!

查看全部评分

发表于 2013-2-2 01:11:33 | 显示全部楼层
曾经被审查人提过,航空障碍灯接入应急照明箱体,违反了消防电源应专用的条文,幸好还算熟,没给我强条。。。。。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 一句“幸好”好心酸。

查看全部评分

     
发表于 2013-2-2 09:02:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-2-2 09:41 编辑

实事求是,说起来容易做起来难呐!
设计、审图中存在的本本主义某些时候破坏力巨大!

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 确实很难。

查看全部评分

     
发表于 2013-2-2 09:06:31 | 显示全部楼层
回复 20# yangyang7201

     
发表于 2013-2-2 09:07:41 | 显示全部楼层
回复 19# han2003

     
发表于 2013-2-2 09:16:10 | 显示全部楼层
呵呵,你说的见解我都同意,我只是按规范说,你是按实际情况说。在现有的国情下,不按规范说话,审图有人给提意见,伤不起啊。只能说期待规范改进或新版。HZL9710 发表于 2013-2-2 00:06


莫说规范没有非常明确的规定,即便有规定,哪怕是“强条”,若一旦发现它的不合理甚至错误,并有支持性依据(自保还是必需的)做保障,我就敢设计、敢复审。{:smile:}

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 豪气干云,痛快!

查看全部评分

     
发表于 2013-2-2 09:25:42 | 显示全部楼层
也遇见按新规范走不通的情况,特别是目前的电力公司,它不让你通过,只要不违反目前本该淘汰的旧规范,有些是无奈选择妥协。{:dizzy:}

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=6
回复 76# 老康阁楼

老康平复一下心情。{:smile:}

看这个:
有勇气来改变可以改变的事情;
有胸怀来接受不可改变的事情;
有智慧来分辨两者的不同

不可改变——不是指某事真的不能改变,而是指你我不具备改变它的能力。每个人所处地位不同,能力也有所不同。

淡定,淡定,要淡定。

呵呵,俺和老康一样,知道做不到。{:shy:}
发表于 2013-2-2 15:03:51 | 显示全部楼层
回复17楼:我审图的话,会根据不同情况确定,看设计人整体的设计水平,是真正搞懂了在画图,还是概念不明确在画图。但说实话,一般会老实按着规范条款提意见,除非这条款我就不想执行,可以不提。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 实话实说!

查看全部评分

发表于 2013-2-2 15:05:50 | 显示全部楼层
说实话,我自己就把障碍灯接入过应急照明干线中,单独出配电箱在供电,被审图提过啊!好多实际很无奈。。。。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 原来如此。

查看全部评分

     
发表于 2013-2-2 18:41:03 | 显示全部楼层
回复 26# HZL9710

当地没有仲裁、说理的地方吗?
好可怜!
发表于 2013-2-2 21:34:06 | 显示全部楼层
"当地没有仲裁、说理的地方吗?"什么机构管这事?审图专家组应该是解决这问题的权威组织吧?但都是有活动时临时组织吧?其余时间各自为政,而且意见还不尽相同,等仲裁下来,甲方就怒了!所以一般情况下采取的是妥协态度,哪个审图机构审,咱就按着人家平常的态度来出图或改图,无奈而为之。

评分

参与人数 1E币 +6 收起 理由
尺短寸长 + 6 无奈!

查看全部评分

     
发表于 2013-2-3 10:38:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2013-2-3 10:43 编辑

回复 2# 尺短寸长

2、客梯和消防电梯分别设共两个双电源,航空障碍灯和应急电源共用一个双电源,这样做有不妥之处吗?
1)没觉得有什么不妥。

我认为有不妥,是规范有不妥
按高规消防电梯为消防用电,应采用专用回路
按民规 二类高层消防电梯和客梯共用电梯机房,即可共用双电源箱
按上海住宅设计标准  无论你一类高层住宅还是二类高层住宅, 消防电梯只要兼做客梯,就可共用双电源箱
再搅上JGJ242-2011
几本规范互掐,具体条文楼下整理
     
发表于 2013-2-3 10:39:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2013-2-3 10:45 编辑

回复 29# sgf2002

1.jpg

2.jpg

红字部分为内部暂时应对办法,非长久之计

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则