三相断路器如果下面接的一个单相负载,单相负载短路了,三相断路器是否会跳?我认为一定会跳的,上面诸位提到的单相短路电流小于三相短路电流,担心单相短路时三相断路器会不跳,其实是混淆了两个概念,断路器跳不跳,有长延时和瞬时两个脱扣的器起作用,假如一个63A的三极断路器,如果电流达到65A,这个断路器一定会跳的,不过不是马上就跳,而是过一会才会跳,这时起作用的是长延时脱扣器,瞬时脱扣器的动作电流是额定电流的10倍,也就是630A,只要电流一超过630A,断路器就会马上跳,这时起作用的是瞬时脱扣器,单相短路后的电流是多少?要精确计算才能得出数据,要根据短路容量,线路电抗,才能得出准确的数据。
计算断路器后的短路电流,并不是为了判断断路器跳不跳,而是为了校验断路器的分断能力能否抗的住短路电流的冲击,如果断路器的分断能力小了,短路电流大于断路器的分断能力,断路器就要炸飞,为了避免这种情况,就要计算断路器后的短路电流,选择断路器的分断能力大于断路器后的各种情况下的短路电流,避免断路器受短路电流冲击炸开。 |
|