我说的不够严谨,但这条完全肯定并赞同:由变电所的TN-S系统肯定不能引出TN-C-S。但是在TN-S的大系统下,末端增加隔离变压器可以形成局部的IT系统,例如医院的手术室。
HZL9710 发表于 2013-1-26 21:48
红线框出的部分是个单母线分段TN-S系统变电所典型设计方案。
请HZL9710根据这张图讲讲为何完全肯定并赞同:变电所的TN-S系统肯定不能引出TN-C-S?
楼主帖子指的是由TN-S变电所直接引出TN-C-S配电系统,因此所有跟帖都是建立在“直接引出”的前提之上。HZL9710加隔离变压器形成局部IT系统一说显然不符合这个前提。
不过,如果按照HZL9710“在TN-S的大系统下,末端增加隔离变压器可以形成局部的IT系统,例如医院的手术室。”的思路谈引出配电系统,又有什么系统是引不出来的?HZL9710又何来“完全肯定并赞同”? |