5.1.9 当低压配电系统的接地型式采用TN系统时,且动力、照明配电箱(盘、柜)内末端用电回路设有过电流保护电器时,应在回路末端测量接地故障回路阻抗,回路阻抗应满足下式要求。
ZsIa≤U0 (5.1.9)
式中:Zs——接地故障回路的阻抗(Ω);
Ia——保证间接接触保护电器在规定时间内切断故障回路的动作电流(A);
U0——相导体对地标称电压(V)。
检查数量:全数检查。
检查方法:仪表测试。
【条文说明】在TN系统中,配电回路通常采用过电流保护电器(主要是指断路器和熔断器)来进行接地故障保护。当发生接地故障时,如果接地故障回路阻抗过大,将会造成该回路故障电流过小,而导致过电流保护电器不能动作或不能及时动作,将可能引发人身电击伤害。因此,应测量接地故障回路阻抗,且应满足式5.1.9的要求。对TT系统及其他型式的供电系统其接地故障回路阻抗值应符合《低压配电设计规范》GB 50054的相关要求。
故障回路阻抗的测试原理如下:
图略。
如上图所示,设:相导体阻抗为ZL,保护线阻抗为ZPE,则:故障回路阻抗为:ZS=ZL+ZPE
测试过程:
1 通过交流电压表“V”,先测量回路末端相导体L对PE导体的开路电压(有效值):V0
2 在相导体L对PE导体间加入已知阻值的测试电阻R,以使回路中出现测试电流,并测量R两端的电压(有效值)VR
3 因为:VR=VO- ZS • VR/R
4 所以:ZS=(VO-VR) • R/VR
目前仪表已能自动实现上述测量与数据处理过程,并符合《交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 第3部分:环路电阻》GB/T 18216.3的要求。
因测试原理决定了测试过程中会产生剩余电流,如果回路中装有RCD,会引起其脱扣保护,因此建议对装设有RCD的回路直接测试其动作特性,如果动作特性满足设计要求,则间接证明接地回路阻抗符合要求。
不满足上述测试要求,必不满足过电流保护电器(主要是指断路器和熔断器)动作灵敏度要求;
满足上述测试要求,难说必满足过电流保护电器(主要是指断路器和熔断器)动作灵敏度要求。 |
|