账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: ligonggang

院总工审核时候提了两个小问题,俺百思不得其解。

 火.. [复制链接]
发表于 2013-1-17 17:26:38 | 显示全部楼层
若上级出线断路器是塑壳开关,配电箱进线隔离开关的额定电流不小于上级出线断路器的壳架电流就行。
若上级出线断路器是微断,配电箱进线隔离开关的额定电流不小于上级出线断路器的额定电流就行。
发表于 2013-1-23 22:14:39 | 显示全部楼层
不管怎么说:1.第一条没依据,请大家给出出处。2,设计时很少有人专门加报警装置吧。按就近有考虑。
     
发表于 2013-1-24 23:50:46 | 显示全部楼层
这种总工,估计都是老年人不亲自画图,不看规范,全是吃老本的,靠拍脑袋和以前的师傅告诉的来做事,如果一问为什么这么做,回答都是我们一直这么做。
     
发表于 2013-1-25 14:55:45 | 显示全部楼层
一般的防火卷帘都是用作防火分隔的,不需要在两侧设声光报警装置。
发表于 2013-2-6 14:12:32 | 显示全部楼层
同级断路器和隔离开关额定电流,断路器是正常工作电流,而隔离开关是约定发热电流,所以大一级比较好。。
发表于 2013-3-8 14:56:29 | 显示全部楼层
没有这个必要,仅仅是末端处做隔离检修使用,功能简单,所以不用
     
发表于 2013-3-18 17:21:31 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-26 16:28:02 | 显示全部楼层
学习了啊,谢谢了
     
发表于 2013-5-21 23:00:01 | 显示全部楼层
貌似卷帘门控制箱里面就带警报装置的吧
     
发表于 2013-5-22 10:13:09 | 显示全部楼层
隔离开关确实有承载能力,但只是短时。
     
发表于 2013-5-23 15:10:08 | 显示全部楼层
如果在 其他  里提了又何妨呢,
发表于 2014-6-13 10:42:04 | 显示全部楼层
12楼不理解隔离开关的使用
     
发表于 2014-6-13 14:08:12 | 显示全部楼层
民规要求,防火卷帘两侧均需设警报装置。
     
发表于 2014-6-30 16:52:10 | 显示全部楼层
我觉得隔离开关这种东西一般越大越好,但是额定电流越大,价格上就会越高,我们一般做的是与上级断路器同级。
发表于 2014-6-30 22:01:29 | 显示全部楼层
隔离开关怎么能算一级配电?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则