3# 楼贴出的图片,规范规定要求不完整。
尺短寸长 发表于 2013-1-8 10:54
这条意见已经达成一致
再说说规范“当中性导体为可靠的地电位时可不断开外”这句话,也不准确,N线为啥一定要保持地电位呢?比地电位高个24V又何妨,只要与地电位电位差少于50V就可以了吧。
最重要的一点N线保持地电位了,如果人站的地方没有“保持地电位”,也是相当危险的
尺总再看看1#楼总漏电的问题,TT制没有疑惑,总漏电可以理解为人身防护(小户型总RCD设30mA),也可以理解为接地故障防护(大户型总RCD设100mA或300mA,除非所有分回路都设30mARCD,但对于户内电梯、VRV空调设30mARCD不现实)
TN制呢?住宅户内设总RCD目的何在呢? |
|