回复 13# 暗夜流星
暗夜兄说的有道理。单相故障会引起三相保护电器动作,致使三相同时失电。
但首先,一般情况下路灯失电几乎不产生什么严重的后果,停了也就停了,单相停还是三相都停,不存在扩大故障范围的顾虑。其次,楼主贴出的审图意见是将三相回路顺序接入错判为“三个单相分支回路不得采用三相低压断路器进行保护和控制”,是审图人员发生了概念错误,用错了规范条款。审图人员并非在与设计人员探讨设计方案的优劣,因此这样的审图意见是不可接受的。 |