[求助] 求助 是不是给排水做了自动喷淋 电气就得相应的上火灾自动报警系统啊

  [复制链接]
发表于 2012-12-19 08:55:29 | 显示全部楼层
回复 9# 尺短寸长
请问如果没有消防信号,消防泵怎么启动呀?
     
发表于 2012-12-19 08:57:35 | 显示全部楼层
请问如果没有消防信号,消防泵怎么启动呀?
发表于 2012-12-19 11:42:56 | 显示全部楼层
回复 16# ylmf111


   喷淋不同风机
控制要求如下
11. 0. 1 湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。
发表于 2012-12-19 14:32:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 dhgao 于 2012-12-19 14:34 编辑

喷头上面那个带颜色的液体,当室内温度达到一定程度后,会自动爆开的,由于高位消防水箱的作用,喷头就开始喷水,喷到一定程度,湿式报警阀动作,喷淋泵就启动了。至于高位水箱的水,用于水箱的转输泵,有浮球来控制的。

FAS主要是看,暖通有没机械排烟的东西,那个东西是真不好带。

消火栓泵可以用手动起泵按钮的
发表于 2012-12-19 22:39:40 | 显示全部楼层
商场可理解为人员密集场所执行 像幼儿园之类的~必要做FAS
发表于 2012-12-21 21:24:58 | 显示全部楼层
火灾报警和自动喷淋从设置的依据来说,两者没有内在必然联系的。甚至在某些情况下,有了喷淋系统,反而可以不考虑火灾自动报警系统。楼主看看《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第9.4.3条,旅馆、办公楼、综合楼的门厅、观众厅,设有自动喷水灭火系统时,可不设火灾自动报警系统。另外顺便啰嗦一句,其实从实际工程案例中分析可以得知,发生火灾时,喷淋系统的可靠性稳定性比火灾自动报警系统要好。某些时候火灾自动报警还会误栋错报,而喷淋由于基本是纯机械动作,很少误动作。
     
发表于 2012-12-24 12:24:34 | 显示全部楼层
可是民规在13章自喷控制要求的条文说明中.宜设报警,主要用于预防。   这样如何执行啊?
     
发表于 2012-12-24 13:21:49 | 显示全部楼层
水专业做了喷淋,电气至少要把消防启泵按钮做上吧,还有如果没有做蓄电池灯,消防状态时,应急照明强制点亮的控制模块也需要做吧。
     
发表于 2013-8-8 10:50:49 | 显示全部楼层
回复 11# 尺短寸长


    尺版说的条理清晰,有凭有据啊!
发表于 2013-8-8 16:31:38 | 显示全部楼层
还请高手细细说一下。
发表于 2013-8-8 16:34:55 | 显示全部楼层
在这儿我还想问下,做火灾报警系统了。不做喷淋规范上是怎么说的。
发表于 2013-8-15 15:18:23 | 显示全部楼层
帖子就这么沉了?
     
发表于 2014-8-29 09:34:49 | 显示全部楼层
现在规范都有所修改了,还是不明白
发表于 2014-8-29 10:11:44 | 显示全部楼层
你这个问题规范写的不详细,总要场合当然要用FAS,德国规范(KSB泵业是这样描述的)还写道要用闭环控制以保持水压稳定