账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: happy1252

[求助] 高层住宅消防电梯和普通电梯的供电问题

  [复制链接]
     
发表于 2012-12-12 14:32:25 | 显示全部楼层
说实话,在实践作图时,没啥区别。都是双回路,都是末端互投(因为他们的电梯机房一般都是按着的,没必要做不一样的系统)
     
发表于 2012-12-12 17:47:40 | 显示全部楼层
二类高层住宅当消防电梯兼做客梯且公用前室时,可合用一组双切箱;详见《民规》13.9.11条
发表于 2012-12-13 09:15:34 | 显示全部楼层


电梯前室合用这个是可以的。机房合用就要看各电梯的用途是否一样了,同为消防电梯或客梯是可以合用,消防电梯和客梯或货梯不能合用电梯机房、不能共用双切箱。
发表于 2015-7-12 08:58:42 | 显示全部楼层
消防电梯须末端切换,普通电梯可在适当的位置进行切换。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则