账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: woshichuizi

一个燃气锅炉房的控制室未采用防爆插座。

  [复制链接]
     
发表于 2012-11-29 15:07:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-11-29 15:39 编辑

15.3.7 设在其他建筑物内的燃油、燃气锅妒房的锅炉间,应设置独立的送排凤系统,其通风装置应防爆,新量必须符合下列要求:

与《建规》10.3.17 的不同处体现在——
1、燃油锅妒房也提出与燃气锅妒房“相同”的防爆要求;{:sweat:}
2、不但《建规》10.3.17 的“事故排风机”要防爆型的,而且提高要求“通风装置”应防爆。{:dizzy:}

电话咨询过主编人员,答复说措辞不严谨,应该是“事故排风机”应防爆。{:lol:}

声明一下:电话答复是不是作数,俺不知道。
     
发表于 2012-11-29 16:09:28 | 显示全部楼层
多谢李总解释,电缆沟至防爆区内如何具体做封堵处理呢?GB3836系列中粗略翻了翻没看到
     
发表于 2012-11-29 16:27:22 | 显示全部楼层
参见94D401-3《爆炸和火灾危险环境电气线路和电气设备安装》P11、P12,有节点详图。
     
发表于 2012-11-29 16:42:29 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-11-29 16:52:53 | 显示全部楼层
{:loveliness:}非常感谢,原来需要砂封处理。
     
发表于 2012-11-30 09:14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-30 09:18 编辑

回复 1# woshichuizi

建议看下尺总的帖子
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... 76&from=recommend_f
里面有关于这个问题的讨论

上海项目可参考如下:
未命名.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则