一楼瞎说,江苏省居住区配电工程,低压配电不采用TT系统,而是采用TN-C-S系统.------且有标准图册. LXQ3 发表于 2012-11-21 11:09 登录/注册后可看大图
20KV系统为低电阻接地,配电变压器位于高层住宅内部,然而其变压器中性点却引自室外单独接地。此时住宅内的低压配电系统难道不是TT系统吗?wsayd 发表于 2012-11-21 17:09 登录/注册后可看大图
这是标准的TT系统。但是也应注意:中性点接地处,应该距离楼体接地系统足够远;N线应全程与楼体接地系统绝 ... 大鼻山 发表于 2012-11-22 08:10 登录/注册后可看大图
20KV系统为低电阻接地,配电变压器位于高层住宅内部,然而其变压器中性点却引自室外单独接地。此时住宅 ... wsayd 发表于 2012-11-21 17:09 登录/注册后可看大图
你又在瞎说:我看了一下标准图集,配电变压器位于高层住宅内部时,变压器中性点接地,采用的是大 ... LXQ3 发表于 2012-11-22 16:32 登录/注册后可看大图
你看的是共建地下配电室的接地方案吧,那是采用公用接地和等电位联结没错。但你看过虽是地上配电室但附 ... wsayd 发表于 2012-11-23 10:29 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
上海情况也大致如此。 垄断企业,且无任何机构监管所致。2007年就曾专门提过意见,无奈人微言轻,不见丝 ... 尺短寸长 发表于 2012-11-19 08:55 登录/注册后可看大图
查看全部评分
"你看的是共建地下配电室的接地方案吧,那是采用公用接地和等电位联结没错。但你看过虽是地上配 ... LXQ3 发表于 2012-11-23 10:56 登录/注册后可看大图
" 垄断企业,且无任何机构监管所致。"------电力垄断企业有电监会监管,但还需完善,也正 ... LXQ3 发表于 2012-11-23 11:04 登录/注册后可看大图