住宅配电系统,用电量达到设计满负荷时,功率因数已达到0.9以上,可能可达0.95以上,可以不设补偿。只有低负荷,而且用电器都是低功率因数时,才会出现系统功率因数会低于0.9。
如果只有一盏20W单端接能灯点亮,其功率因数为0.43,是很低,计算可得其无功功率Q为42var。这时,同时投入1000W的电饭煲,其无功功率为0。组合总功率P=1020W,Q=42var,组合Cosφ=0.999。
这说明,在用电峰荷时,不必补偿。低谷时才有可能出现低功率因数,这时无功功率不会很大,很有可能达不最小组的补偿量(20kvar)。 |
|