在这张情况下,确保检修人员安全(即前面叙述的“解除远方控制”)的措施必须设置,在国标图集里是个主令开关(或带闭锁的按钮),也有的地方在一次回路上加装一个隔离开关。这个如果为了美观,可以把这个箱子装在机器旁边的吊顶上面,这样也能满足规范要求。
至于远方控制的启停按钮,如果现场真的不装,带来的后果就是不符合规范要求,而在这一点上不符合规范要求的后果就是检修完风机以后试车比较麻烦,也没啥了不起的。而前述“解除远方控制”的措施不设置,带来的后果可能是危及检修人员的安全,后果严重。 |