会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
关于消防风机断路器保护问题。
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
woshichuizi
[求助]
关于消防风机断路器保护问题。
火
[复制链接]
xhtyply
xhtyply
当前离线
积分
221
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-10-22 09:00:14
|
显示全部楼层
不论消防风机还是非消防风机,断路器都不必使用TM型,只需MA型即可。
这里只要为电机提供一个短路保护。
过载保护是由热继完成的,消防与非消防风机的区别在于前者是热继作用于信号而后者作用于跳闸。
只是有些设计人没有理清断路器在电机回路所需承担的功能而一味的使用TM型,认为这样更保险。这样做法在非消防风机回路中仅仅算是没必要,而在消防风机回路中就算错误了。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
1
鸡蛋
0
使用道具
举报
显身卡
tq02vf4
tq02vf4
当前离线
积分
3388
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-11-3 08:20:51
|
显示全部楼层
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
充电站
论坛管理区
电气人生
《建筑电气》文章讨论