会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
电容器柜的补偿功率怎么确定
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
l521523
[求助]
电容器柜的补偿功率怎么确定
火
[复制链接]
治学以诚
治学以诚
当前离线
积分
215259
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-10-22 16:37:36
|
显示全部楼层
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
fxy
fxy
当前离线
积分
2440
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-10-22 17:37:31
|
显示全部楼层
是,这回貌似没问题了
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
wosuwoxing
wosuwoxing
当前离线
积分
79052
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-10-22 18:06:34
|
显示全部楼层
电容器工作电压选择是依据电抗提升后的电压来考虑的,同时留一个安全余量,最终确定电容的额定工作电压。
但电容器实际工作电压是电抗提升后的电压,而不是额定电压,导致不能按额定无功补偿,需要对比工作电压折算。因此电抗肯定影响补偿容量。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
单博博
单博博
当前离线
积分
15485
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-10-23 21:14:21
|
显示全部楼层
功率因数计算时候要计算到0.95差不多不能计算到0.9,计算到0.9有时候就补偿到0.89了
韩帅:断路器故障保护允许线路长度的应用简析
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
单博博
单博博
当前离线
积分
15485
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-10-23 21:17:46
|
显示全部楼层
你们设计一般估算,我们做设备一般是后来增加补偿柜的多,要实打实的算,算少了以后用户要找我们麻烦。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
l521523
l521523
当前离线
积分
1078
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2012-10-24 08:46:22
|
显示全部楼层
回复
16#
治学以诚
为什么要按变压器的容量来计算而不是厂区装机容量,变压器也未必是满载。
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
治学以诚
治学以诚
当前离线
积分
215259
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-10-24 14:37:44
|
显示全部楼层
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
单博博
单博博
当前离线
积分
15485
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-10-26 17:07:06
|
显示全部楼层
按50-60%太大了 工业太小了 民用太大了
你只能按负载容量KW 效率 估计个功率因数 计算出无功缺口,不串联电抗器 电容器额定电压 实际运行电压 计算出电容器装机容量,串联电抗器以后 电容器额定电压 实际运行电压 *无功缺口=电容器装机容量。
韩帅:断路器故障保护允许线路长度的应用简析
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
《建筑电气》文章讨论
审图探讨
论坛管理区
开关电器设计与应用
充电站
电气人生
活动专区