有源滤波柜产品简介
ZRYYLB-Ⅱ系列有源电力滤波器(Active Power Filter,简称APF)是利用全控电力电子元件,满足对电能质量(功率因数和谐波)有较高要求的用户需求的装置。APF装置并联在系统和用户设备之间,其主要功能是在电网供电过程中当负载侧产生谐波和无功电流时,保证系统侧的电流没有谐波和无功电流,使用户其他关键敏感设备得以在近似不受干扰的电气环境中正常运行,并且不会污染电网。
ZRYYLB-Ⅱ系列有源电力滤波器装置采用基于DSP的主控制器和模块驱动器的分层分布式控制器体系,并采用基于彩色触摸屏的人机界面,具有响应速度快、自动化,控制方法灵活等特点。
ZRYYLB-Ⅱ系列有源电力滤波器装置从结构上分为二种类型:
1、分相H桥式
优点:开关频率高、滤波效果好。结构清晰、明了。
缺点:器件多(6个IGBT模块)、成本较高。
2、三相桥式。
优点:器件少(3、4个IGBT模块)、成本低。
缺点:开关频率低、滤波效果一般。
产品特点
响应速度快、滤波能力强、运行损耗小。
(1)能同时动态实时滤除全部谐波或多种选定的谐波;采用矢量筛选技术,可对3到15次之间的谐波进行有选择的补偿或者对全部的谐波进行补偿。
(2)在滤除谐波的同时动态补偿基波无功,提高功率因数。也可以在0无功功率的情况下滤除谐波,避免无功反送情况出现;
(3)安全性好,不存在谐振或电压放大,可自动限制输出电流,装置永不过载,保证装置安全可靠工作;
(4)可对不平衡进行补偿,避免负序电流对电网及电气设备影响;
(5)智能启动系统,一键并网,系统断电恢复后自动投入;
产品型号
ZRYYLB-Ⅱ-APF-380V/××/××
具体使用分相H桥式或三相桥式类型,要根据用户谐波特性决定。
产品参数
额定工作电压 AC380V±15%
额定容量 50A—400A
电气接线 三相三线、三相四线
额定工作频率 50Hz±5%
滤波范围 3-15次谐波(可以选择性滤波,各次谐波补偿可分别设定)
滤波程度 选定每次谐波可进行幅值补偿设定
滤波能力 95%
无功补偿 模式可选,自动容量控制
功率因数校正 有,且可设定
过载能力 120%
多台运行方式 并联运行
平均无故障时间 ≥10万小时
开关频率 7.2kHz--20kHz(平均)
响应时间 <1ms
控制算法 具有自适应能力的领域筛选矢量补偿算法
控制器 数字式DSP
通信功能 采用Modbus远程通讯协议,通信接口RS485/232
控制连接 光纤连接、电气连接
装置功率损耗 额定满载运行时,损耗不超过4%额定功率
防护等级 IP30
冷却方式 强迫风冷
结构要求 柜体为落地安装,可与相邻配电柜并列安装(等高),可根据情况选择上、下进出线方式
环境温度 -25℃—+55℃
存储温度 -40℃—+65℃
相对湿度 最大95%,无凝露
海拔高度 安装海拔小于1000米
污秽等级 重污区
雷害等级 中雷区 |
|