关于箱变距离住宅的距离,上海市如何执行的?
10kV终端变电所距离住宅建筑的最小距离:
(1)GB 0016-2006规定——6m(单台变压器不大于1000kVA);
(2)上海市城市管理技术规定(土地使用建筑管理)——13m(10kV终端变电所位于高层住宅建筑南侧);
(3)上海市供电局不成文规定——
12m(10kV终端变电所正面——变压器间外墙);
8m(10kV终端变电所背面——低压配电间外墙)。
(4)《10kV预装式变电站应用设计规程》DGJ08-99-2003规定——8m(箱变)。
1)《建筑设计防火规范》GB 50016-2006
表 5.2.1 民用建筑之间的防火间距——6m(一、二级耐火等级);
5.2.2 民用建筑与单独建造的终端变电所、单台蒸汽锅炉的蒸发量小于等于4t/h 或单台热水锅炉的额定热功率小于等于2.8MW 的燃煤锅炉房,其防火间距可按本规范第5. 2. 1 条的规定执行。
民用建筑与单独建造的其他变电所、燃油或燃气锅炉房及蒸发量或额定热功率大于上述规定的燃煤锅炉房,其防火间距应按本规范第3.4.1 条有关室外变、配电站和丁类厂房的规定执行。10kV 以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m。
条文说明
5.2.2 本条规定了民用建筑与变电所、锅炉房的防火间距。
……
2 民用建筑与所属单独建造的终端变电所,通常是指lOkV降压至380V 的最末一级变电所。这些变电所的变压器大致在630~lOOOkV. A 之间.可以按民用建筑防火间距执行。但超过该容量时,则应按照工业厂房的有关规定执行。目前,在各地建设中出现不少箱式变压器,有干式和温式两种。这种装置内部结构紧凑、用金属外壳罩住。据调查,其电压一般在 10kV 以下,使用过程中的安全性能较高。因此,此类型的变压器的防火间距要求可在原规定基础上减少一半。规模较大的油浸式箱式变压器的危险性较大,仍应按规范第3.4 节的有关规定执行。
2)虽然《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 对 lOkV 终端变电所的最小防火间距是6m(箱变减半取 3m),但在上海地区,还有一本地方标准《10kV 预装式变电站应用设计规程》DGJ08-99-2003,有更为严格的规定。
见5.0.6 条设计规定(图 5.0.6 预装式变电站安装示意图)——不应小于8m。
3)另外《上海市城市规划管理技术规定(土地使用建筑管理)》(2007 年修订版)
第二十八条 在符合第二十三条至第二十七条规定的前提下,南北向平行布置的低层居住建筑之间的最小间距为6米,低层居住建筑与其北侧多层居住建筑的最小间距为8米,多、低层居住建筑与其北侧高层居住建筑的最小间距为13米。
第二十九条 非居住建筑与居住建筑的间距,应符合下列规定:
(一)非居住建筑位于居住建筑南侧或东西侧的,其间距按第二十三条至第二十八条的规定控制;
(二)非居住建筑(第三十条所列的非居住建筑除外)位于居住建筑北侧的,其建筑间距按第三十一条的规定控制;
(三)非居住建筑的山墙与居住建筑的山墙间距,按第二十五条、第二十七条的规定控制。
第三十一条 非居住建筑(第三十条所列的非居住建筑除外)的间距,应符合下列规定:
(一)高层非居住建筑平行布置的间距:
1.南北向的,不小于南侧建筑高度的 0.4 倍,且其最小值为 24 米。
2.东西向的,不小于较高建筑高度的 0.3 倍,且其最小值为 18 米。
(二)高层非居住建筑与多层非居住建筑平行布置时的间距最小值为 13 米。
(三)多层非居住建筑平行布置时的间距最小值为 10 米。
(四)低层非居住建筑与高、多、低层非居住建筑平行布置时的间距按消防间距的规定控制,但最小值为 6 米。 |
|