楼主: hbsjzsjy

[问题探讨] 电击事故

 火.. [复制链接]
发表于 2012-8-13 16:01:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-13 16:02:32 | 显示全部楼层
简单明了地说:
把一根导线剥了皮放在水中,连成一个电路,电路长度25米以上。水中的电位梯度不大于导线上每米压降。
即,人完全可以在水中走,完全可以踩在这根导线上走来走去,不受伤害。
这就是TN系统。

如果同样,电路长度,25米,相线搭落水里,人是不可以在水中走来走去的。
这就是TT系统。

当然,对于接地电阻的理解,中国还没有几个人是真明白是怎么一回事的的。治学以诚 发表于 2012-8-13 15:55

如果考虑高压接地故障引起的跨步电压,则TT或TN,全部无能为力。这就是室外配电系统的硬伤所在,谁也无法消除(除外你能把整个室外地面做成一个庞大的等电位联结体)。
发表于 2012-8-13 16:05:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-13 16:08:41 | 显示全部楼层
万幸,没让理解接地电阻的老诚去编《路灯规范》,还真是万幸。
     
发表于 2012-8-13 16:18:37 | 显示全部楼层
考虑高压接地故障——则TT或TN,全部无能为力?

高压接地故障,低压采用TT,为何高压故障会影响到低压?
     
发表于 2012-8-13 16:26:26 | 显示全部楼层
高压接地故障,低压采用TT,高压故障会影响到低压的是故障应力电压。

低压采用TT时,高压接地故障对于低压侧保证人身安全的跨步电压、接触电压方面的问题,不构成威胁吧?
发表于 2012-8-13 16:30:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-13 16:30:59 | 显示全部楼层
如果考虑高压接地故障引起的跨步电压,

这是骗人的谎话。低压还没整明白的人,瞎编的东西。
治学以诚 发表于 2012-8-13 16:05



老诚先慢说人家“这是骗人的谎话”、“低压还没整明白的人,瞎编的东西”,建议还是先检讨一下自己,在论坛上发表了多少 XXXX 的 XX 。
发表于 2012-8-13 16:32:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-13 16:34:28 | 显示全部楼层
据了解,路灯多采用TN-S系统。
     
发表于 2012-8-13 16:37:24 | 显示全部楼层
你一星半点电路理论知识都没有,别瞎闹哄。
治学以诚 发表于 2012-8-13 16:32


尺总要是如诚版所说的这样,那整个论坛全是瞎闹哄
     
发表于 2012-8-13 16:41:11 | 显示全部楼层
任何人再敢提TT系统配设路灯,我去他家里坐着去。
治学以诚 发表于 2012-8-13 13:40


以前见农村妇女打架或吵架不过,多用到别人家里坐着这招。

评分

参与人数 2E币 +16 收起 理由
尺短寸长 + 8 故,11#——不欢迎来家里坐。
治学以诚 + 8 哈哈哈哈,那是那是。

查看全部评分

     
发表于 2012-8-13 16:48:08 | 显示全部楼层
考虑高压接地故障——则TT或TN,全部无能为力?

高压接地故障,低压采用TT,为何高压故障会影响到低压?尺短寸长 发表于 2012-8-13 16:18

变电所内高压故障持续期间,高压入地电流就必然在以变电所为圆心的周围大地上,形成分布电位
显然,只要高压故障不切除,则该分布电位必然客观存在,而它跟低压TT或TN均毫无关系。这就是室外配电系统永远的痛

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 高压入地处存在,但不会影响到低压。

查看全部评分

     
发表于 2012-8-13 16:48:14 | 显示全部楼层
TN系统带电导体扔入水中,人可以踩着走,TT系统带电导体扔入水中,就碰也碰不得?这两种系统是一个电压等级吗?莫非TN系统全部是特低安全电压?
诚版可不能开这种国际玩笑!

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 老诚语录何时破百?

查看全部评分

     
发表于 2012-8-13 16:52:44 | 显示全部楼层
回复 29# yangyang7201

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... ;extra=&page=17
已经荣登“老诚语录50”。