1.可能性较大,单台泄漏电流没超分漏电,但总泄漏电流超总漏电
2.可能性很小
3.可能性很小
其它可能情况
1.是不是过载跳闸?分路没过载,但总开关过载
2.空调是变频?谐波的产生,也会影响鉴相鉴幅型保护器、脉冲型保护器的正常工作而产生误动作
3.电磁干扰的原因不能排除,大负荷起动时,该路线的强电场可能影响相邻线路的漏电开关器而误动。
4.甚至有可能回路PE线断掉了,漏电不跳闸(我就遇到过)但这种可能性不大,因为这样总漏电也不会跳闸 |
|