[问题探讨] 国产10kv单芯铠装电缆(非磁性金属铠装层)是什么型号?

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2012-7-31 16:19:33 | 显示全部楼层
4 电缆绝缘水平选择
4.1U0类型的选择
    正确地选择电缆的 值是确保电缆长期安全运行的关键之一,应严格按照下 列规定选择。
4.1.1 当电缆所在系统中的单相接地故障能很快切除,在任何情况下故障持续时间 不超过1min时,可选用第Ⅰ类的 (见表1)。
4.1.2 当电缆所在系统中的单相故障持续时间在1min到2h之间,个别情况在2~ 8h之间时,必须选用第Ⅱ类的 (见表1)。
4.1.3 对于110kV及以上电压等级的中性点直接接地系统,单相接地能迅速切除故 障时, 按第Ⅰ类选择(见表1)。
4.2 U的选择
    U值应按等于或大于电缆所在系统的额定电压选择。
4.3 Um的选择
    Um 值应按等于或大于电缆所在系统的最高工作电压选择。
     
 楼主| 发表于 2012-7-31 16:21:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2012-7-31 16:23 编辑

回复 15# 东海龙王
  我看到国外用铜和铝。没太注意国内的,现在设计缅甸一个项目,甲方要求单芯铠装的,并用国产电缆。
     
 楼主| 发表于 2012-7-31 16:26:59 | 显示全部楼层
电缆的额定电压值.jpg
     
 楼主| 发表于 2012-7-31 16:34:30 | 显示全部楼层
8.7/10及8.7/15kV的问题,两年前我就查过规范,咨询过厂家,还和某市供电局一位总工吵过一架,起因是供电局拿实际的工作电压可能超过10kV不允许采用8.7/10kV。后来由我单位写保证书后才给送电(我单位的总承包项目,提这个问题时都实施完了)。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
治学以诚 + 1 幸亏当时你没上论坛。呵呵,上了就不敢写保 ...

查看全部评分

     
发表于 2012-7-31 16:35:10 | 显示全部楼层


是的,国外用的很普遍。
1.jpg
2.jpg
     
 楼主| 发表于 2012-7-31 16:41:50 | 显示全部楼层
很详细,就是需要英语好{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2012-7-31 17:01:37 | 显示全部楼层
GBT 12706.2-2008.part1.rar (1.43 MB, 下载次数: 17) GBT 12706.2-2008.part2.rar (1.3 MB, 下载次数: 9)
     
发表于 2012-7-31 17:29:08 | 显示全部楼层
TO 13楼老诚:你说颠倒就颠倒了么?千万甭误导民众
发表于 2012-8-1 21:33:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-2 14:28:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-2 14:35:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-2 14:36:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-21 11:29:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-8-21 12:05 编辑
6/10用于小电阻接地系统,8.7/10用于故障可持续2小时的消弧线圈接地(或不接地)系统,而8.7/15用于故障可持 ...
闻见知行 发表于 2012-7-31 14:49



   " 6/10用于小电阻接地系统,8.7/10用于故障可持续2小时的消弧线圈接地(或不接地)系统,而8.7/15用于故障可持续8小时的消弧线圈接地(或不接地或高电阻)系统(如发电机回路等安全性要求很高的)。

我认为非常正确,但有的供电局不同意你的做法,而且不改为8.7/15不送电,所以2010年后,我单位一直用8.7/15。


"8.7/10用于故障可持续2小时的消弧线圈接地(或不接地)系统,"------正确.
"而8.7/15用于故障可持续8小时的消弧线圈接地(或不接地或高电阻)系统(如发电机回路等安全性要求很高的)。"-------正确,或不完全符合《规范》的规定和要求!
GB50217-2007第3.3.2条规定:"......在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,采用173%的使用回路工作相电压。 ”

同型号、同规格的电缆,8.7/10与8.7/15的结构、技术参数都是一样的,绝缘水平也是一样的,只是表示方式不同而已。如查产品样本,你会发现8.7/10与8.7/15的电缆在同一张表格中。同材质电缆的绝缘水平主要看二个东西:绝缘层的厚度,电缆的试验参数(耐压试验参数等)。
GB50217-2007第3.3.2条文说明中就有10KV系统可用“8.7/10”电缆的说明。
发表于 2012-8-21 16:46:42 | 显示全部楼层
深圳供电局也是要求8.7/15。我推测它们卖电缆是真,安全倒是其次考虑。
大鼻山 发表于 2012-7-31 15:50


很多供电局都有勾搭着的电缆厂滴……君不见,他们的电缆牌子多少年没换了……
     
发表于 2012-8-21 17:06:44 | 显示全部楼层
记得哪个供电公司有明文要求8.7/15kV的。。。