“3、不管30A或600A,大地都是必经通道。这是基本常识。”
高压接地故障回路,两篇文章中,都应当是钢铠与芯线。
治学以诚 发表于 2012-7-10 13:37
1、30A的TT系统的低压接地故障通道依次是:用电设备(低压负荷)配电线路相线、该设备金属外壳、该设备处保护接地装置、大地、变压器中性点接地装置、变压器中性点、变压器线圈、变压器相线、用电设备(低压负荷)配电线路相线。
2、600A高压接地故障通道:10KV用户变电所内高压相线、用户变电所变配电设备外壳、用户变电所保护接地装置、大地、10KV供电侧变电站变压器中性点接地装置、变电站变压器中性点、变电站变压器线圈、变电站变压器相线、10KV配电线路相线、10KV用户变电所内高压相线。
可见,30A(TT)或600A,都必须经流大地。而你在说什么呢? |
|