发表于 2012-6-5 21:34:58
|
显示全部楼层
TT系统的定义,从它诞生之日起,就一直在争执中度过,现在欧洲很多人认为,TT只需要指供电场所的接地和用电场所的接地就可以了,这两个接地点无所谓距离和是否连接,就像前几天那帖子里我回复的图一样的原理
han2003 发表于 2012-6-5 21:12
TT系统最本质特征就是负荷侧接地和变电所接地相互独立(无电气联系),且二者之间无PE线连接。舍此,一般也不会造成多大问题,但它肯定就不是TT了。
舍此也违背了设置TT的初衷——避免高压故障电位蔓延至负荷侧。而这种故障蔓延常规有2种途径:一是通过PE线(所以要切断PE),二是通过大地分布电位(所以要求接地极离开一定距离)。 |
|