发表于 2012-6-4 20:00:54
|
显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2012-6-9 19:00 编辑
采用4芯绝缘导线+铁质扁钢另外有一优点,埋地的铁质扁钢还能起到降低变压器中性点接地电阻,据一论文介绍,90m长的4-40扁铁在土壤电阻率100Ωm时的接地电阻为2Ω,如果路灯总长900m,则接地电阻为0.2Ω,若变压器有2路输出,则变压器中性点接地电阻小于0.1Ω,这意味着高压侧短路电流可达500A。这对于变压器容量不大,供电线截面也不大的末端短路电流,不可能达500A,高压引起危险电压不会出现。这是不是符合路灯采用TN-S系统的意愿了。...
入门者 发表于 2012-6-4 19:26
众所周知:接地电阻的减小不可能靠增长接地体的长度来解决,二者更不可能成比例; |
|