楼主: 入门者

[问题探讨] PE线、接地线、等电位联结线

  [复制链接]
     
发表于 2012-6-4 17:38:03 | 显示全部楼层
再高的故障电压,我们都把它引向灯杆处;再在那里做好等电位联结
 楼主| 发表于 2012-6-4 19:26:06 | 显示全部楼层
再回13# :

   采用4芯绝缘导线+铁质扁钢另外有一优点,埋地的铁质扁钢还能起到降低变压器中性点接地电阻,据一论文介绍,90m长的4-40扁铁在土壤电阻率100Ωm时的接地电阻为2Ω,如果路灯总长900m,则接地电阻为0.2Ω,若变压器有2路输出,则变压器中性点接地电阻小于0.1Ω,这意味着高压侧短路电流可达500A。这对于变压器容量不大,供电线截面也不大的末端短路电流,不可能达500A,高压引起危险电压不会出现。这是不是符合路灯采用TN-S系统的意愿了。
 楼主| 发表于 2012-6-4 19:38:22 | 显示全部楼层
回15# :1、常规路灯15米以下,按照设计规范可不考虑雷击;

   那高杆路灯采用4芯绝缘导线+铁质扁钢,有优势了对吗?

   常规路灯15米,不在其它建筑物滚雷半径内,能保证不会遭雷击吗?
     
发表于 2012-6-4 20:00:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2012-6-9 19:00 编辑
入门者 发表于 2012-6-4 19:26

众所周知:接地电阻的减小不可能靠增长接地体的长度来解决,二者更不可能成比例;
     
发表于 2012-6-4 20:07:09 | 显示全部楼层
回15# :1、常规路灯15米以下,按照设计规范可不考虑雷击;

   那高杆路灯采用4芯绝缘导线+铁质扁钢,有优势了对吗?

   常规路灯15米,不在其它建筑物滚雷半径内,能保证不会遭雷击吗?
入门者 发表于 2012-6-4 19:38

一、灯-灯之间区域其实是保护空白。扁铁虽散流快、降低了一些雷击电压值,但也带来大片保护空白:跨步电压很难过关;(岂不说其自身腐蚀等缺点了)。
二、没说15米以下就不遭雷击,1米说不定还遭雷击呢。但我们在依据设计规范说话。
 楼主| 发表于 2012-6-4 21:05:04 | 显示全部楼层
回19# :上百米的接地体对于降低电阻基本无意义。

   好像不是这么回子事,对雷电冲击电阻可以成立,对于工频接地电阻可能不成立。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
大鼻山 + 20 有一定道理

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-6-4 21:23:21 | 显示全部楼层
回20# :一、灯-灯之间区域其实是保护空白。扁铁虽散流快、降低了一些雷击电压值,但也带来大片保护空白:跨步电压很难过关

   1. 不太明白,是不是因为有了埋地的扁铁,使雷电流产生的危险的跨步电压范围扩大了,不会吧!

    2. 扁铁的散流及有效长度的理论,有效长度外的雷电流影响几乎等于零,即最远一灯杆遭雷击后,前面的灯杆接地处,基本上已无雷电引起的电位升。也就是说埋地扁铁,不会传导雷电危险电压。
     
发表于 2012-6-4 23:08:08 | 显示全部楼层
塑料电缆配以PVC管,PE线包裹其中,故可将故障电流基本限制在路灯周围不大的区域内。而扁铁呢?因它与土壤360度全身心接触,故把这些故障电流散布在路灯沿线的山山水水……
     
发表于 2012-6-4 23:11:47 | 显示全部楼层
好像不是这么回子事,对雷电冲击电阻可以成立,对于工频接地电阻可能不成立。
入门者 发表于 2012-6-4 21:05

工频是否成立,查完资料,再答不迟。

退一步讲,如果扁铁可以大幅降阻,则电缆的PE芯因联结多个路灯基础钢筋,照样有此功效。如何?
 楼主| 发表于 2012-6-6 08:58:37 | 显示全部楼层
回24# :退一步讲,如果扁铁可以大幅降阻,则电缆的PE芯因联结多个路灯基础钢筋,照样有此功效。如何?

   功效大不一样。

   2灯之间的电缆PE线对地绝缘,2灯之间接地扁铁的接地电阻一般会小于灯杆处的接地电阻,总接地电阻是各接地电阻的并联值。考虑到扁铁的接地效果,结果怎么会一样。扁铁的接地效果可能使接地电阻降低1/2还多。
 楼主| 发表于 2012-6-6 09:00:07 | 显示全部楼层
纠结的问题是,除铜质、铝质的导体以外的导电体能否作保护导体PE线。

   《低规》中,保护导体,都指铜质、铝质的导体。为什么不提其它导体?
 楼主| 发表于 2012-6-6 09:01:30 | 显示全部楼层
再一个纠结的问题是,曾做个一个全钢结构厂房,柱、梁、楼板全是钢铁件,都是采用铰接相连,几乎与钢船相同(除密封程度不同)。能否利用钢结构整体作为PE线?
     
发表于 2012-6-6 09:36:34 | 显示全部楼层
再一个纠结的问题是,曾做个一个全钢结构厂房,柱、梁、楼板全是钢铁件,都是采用铰接相连,几乎与钢船相同(除密封程度不同)。能否利用钢结构整体作为PE线?入门者 发表于 2012-6-6 09:01

正常使用中承受机械应力的结构部分,不可作为PE导体。
具体可参见GB50065-2011
     
发表于 2012-6-6 09:39:22 | 显示全部楼层
《低规》中,保护导体,都指铜质、铝质的导体。为什么不提其它导体?入门者 发表于 2012-6-6 09:00

因为建筑物内只有铜线或铝线,而低规只是以电线或电缆的口吻提及保护导体的(这是疏漏),所以它没提其他金属。
 楼主| 发表于 2012-6-6 10:43:55 | 显示全部楼层
回28# :正常使用中承受机械应力的结构部分,不可作为PE导体。

   防雷引下线、均流、均压线为什么可用正常使用中承受机械应力的结构部分,其原因?