帮忙看条审图意见,动力箱进线不论负荷大小都按不小于6mm2掌握??

  [复制链接]
     
发表于 2012-11-7 09:55:11 | 显示全部楼层



    这个确实有,03版和09版的技术措施都有,09版你看一下101页5.6.4,也是“宜”!
 楼主| 发表于 2012-11-7 16:13:29 | 显示全部楼层
回复 15# 大鼻山


    哇,鼻总跟行家说说,替我说说请,发我一份图纸学习学习
发表于 2012-11-7 19:40:54 | 显示全部楼层
不能一刀切
发表于 2012-11-8 09:45:08 | 显示全部楼层
进线电缆6MM2,主要是从接地故障考虑的.
     
发表于 2012-11-10 15:06:15 | 显示全部楼层
四川不会有这样的规定的。措施不能作为设计依据和审图依据,只是参考资料而已。