楼主: 入门者

[问题探讨] 导体热稳定校验取电缆始端的疑惑

 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-4-5 14:29:45 | 显示全部楼层
回复8楼尺总:

    是不是没有必要计算短路电流了,从允通曲线角度说,已与实际预期短路电流大小无关了。
     
发表于 2012-4-5 14:38:36 | 显示全部楼层
回复 16# 入门者


必须计算短路电流,因为具体到I2t值(I2t是一条曲线)的查取,需要根据预期短路电流对应着来查的。
 楼主| 发表于 2012-4-5 14:43:40 | 显示全部楼层
回复8楼尺总:1、导线的能力>限流断路器的能力;

    限流断路器的能力,如何选取,当其能力选很大时,对断路器来所,更安全。为了满足导线的能力>限流断路器的能力,导线要选很大了。

    以后是否都得采用限流断路器了,目前国产的,还有众多不是限流断路器,要淘汰了。
 楼主| 发表于 2012-4-5 14:48:04 | 显示全部楼层
再回复8楼尺总:1、导线的能力>限流断路器的能力;

    为什么规范中不提限流内容?
     
发表于 2012-4-5 14:54:49 | 显示全部楼层
回复 19# 入门者


入门者打破沙锅问到底啊。{:1_274:}

GB50054-2011《低压配电设计规范》问题探讨求解
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... ghlight=&page=3
18、关于热稳定校验——
原GB 50054-95《低规》4.2.2的条文说明,有“当短路持续时间小于0.1s时。。。K2S2>I2t。。。”,为何在GB 50054-2011《低规》6.2.3已不见反映(注意:6.2.3无条文说明)?

疑问:
难道限流断路器的允通曲线I2t,果真如治学以诚童鞋(《建筑电气》2011年第12期)所言:“。。。。。。同时还应当明确指出,有限流功能的断路器,其允通曲线I2t值不能作为校验电缆热稳定的条件。”


呵呵,得请教GB 50054-2011主编单位的编制人员了。
 楼主| 发表于 2012-4-5 14:56:51 | 显示全部楼层
再回复9楼尺总:2、建议加熔断器来解决,用常规的控制电缆就没问题了。

    也有疑惑,熔断器熔断时间能比断路器开断短?
     
发表于 2012-4-5 14:58:25 | 显示全部楼层
回复 18# 入门者


限流断路器的能力,如何选取,当其能力选很大时——

限流断路器的I2t大,说明它的限流能力小。
     
发表于 2012-4-5 15:01:10 | 显示全部楼层
回复 21# 入门者

也有疑惑,熔断器熔断时间能比断路器开断短?——

熔断器的I2t远小于限流断路器的I2t。
入门者你查一下熔断器的技术参数,就会明白了。
 楼主| 发表于 2012-4-5 15:10:09 | 显示全部楼层
再引自3楼尺总: 允通曲线上的I2t,可不是楼主你这样子算出来的,而是通过实验得到的。

    允通曲线,从已有的资料中,ABB采用这概念,好象连施耐德也没用这概念,只少在微断中没有。是不是要用独家产品?
     
发表于 2012-4-5 15:16:35 | 显示全部楼层
ABB有;
施耐德有;
常熟开关厂有。。。
发表于 2012-4-5 15:20:09 | 显示全部楼层
我只能硬套《通用用电设备配电设计规范》中“电动机主回路电缆应按机械强度和电压降校验,对于重要末端线路更换导线较困难时尚应校验热稳定”(条文大概是这意思,不是原文)的规定,把这4条线路认定为不重要线路(毕竟阀门失电还可以人工操作)和容易更换的线路,不进行热稳定校验了。


















                               
登录/注册后可看大图

http://www.ahdtdq.com
 楼主| 发表于 2012-4-5 15:21:57 | 显示全部楼层
引自23楼尺总: 熔断器的I2t远小于限流断路器的I2t。

    熔断器最短熔断时间为4ms,大多熔断器都大于此值。用4ms代入一楼的例子,也会得到大截面导线的结果。
     
发表于 2012-4-5 15:24:31 | 显示全部楼层
此I2t——不是算出来的。
     
发表于 2012-4-5 15:45:04 | 显示全部楼层
老诚,干嘛改名啦?
尺短寸长 发表于 2012-4-5 10:17


换个马甲,又出来鸟。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 哈哈哈——别以为换个马甲,我就不认得你。

查看全部评分

     
发表于 2012-4-5 15:51:15 | 显示全部楼层
允通曲线,从已有的资料中,ABB采用这概念,好象连施耐德也没用这概念,只少在微断中没有。是不是要用独家产品?
入门者 发表于 2012-4-5 15:10



至少在微断中没有。是不是要用独家产品?

不是吧。

给入门者个链接:
施耐德C65N小型断路器
http://wenku.baidu.com/view/cf591a16866fb84ae45c8d2b.html
附录 限流  P26


有木有啊?