就说怕拿出来,这是以前刚做电气时做的,好像不是最终版ye {:tongue:}。
1:CT匹配的电表确实不对,这是以前认识的一个误区,以前见了变比为5/XX的CT,一律选5(X)表,这个是不对的。
总柜加电压表,电流表都无妨,成套柜子一般都留有表的位置。
2:这种场合断N更好,作为末端单独回路设备断N,不会影响其他设备运行;
不断N,N漏电影响其他回路设备的N,可能还会影响上级RCD误动,如果RCD正常跳闸,问题也不大。
3:这个厨房是有吊顶的,大多数管线都再吊顶上走,穿什么管问题不大。
5:这个图想问问M5-CF4配电箱其实是个洗碗机,vigi100mA的RCD是否存在问题?扩展下电梯控制箱回路是要求加RCD为100mA,一些VRV的室外机是否也需要RCD30以上,当初设想在总进线处设一个RCD300~500mA。后来也没加,此公建原土建无漏电火灾报警系统。 |
|