回复 24# 治学以诚
总算看到老诚思考问题跑对路线了。
不过——
1、自带蓄电池的加不上延时节能自熄开关。
为何“自带蓄电池的加不上延时节能自熄开关”?
在三线制自带蓄电池(不断电“强启”和断电“强启”,均可做到)消防应急照明灯具的接线中,第1线将“延时节能自熄开关”串接在第1个开、关灯的“开关线”接头上,第2线接“浮充电”接头上,第3线接L线,PE线根据灯具类型决定。
不断电“强启”:
如果,你仅仅需要做到符合现行GB标准,目前不断电“强启”无人禁止。
你将FAS联动控制模块的常开接点与第1线将“延时节能自熄开关”的“开关”并联(或门),三线制自带蓄电池(不断电“强启”)消防应急照明灯具便点亮了,是不?
断电“强启”:
如果,要确保老诚所说的人身安全,断电“强启”不是就可以做到么?
你将FAS联动控制模块的常闭接点串接在供给第1、2线(断在第1、2线的前端)的环节(按需设联动控制模块),火灾发生确认后,联动控制模块的常闭接点便断开,三线制自带蓄电池(断电“强启”)消防应急照明灯具便点亮了,是不?
2、集中电源,交流供电的,如果你不能解决好,接地问题,即如果不能处理成分离导出系统,是不能用于火场中消防供电的。会电死人的。
集中电源,交流供电的,你追求人身安全,难道就不可以采用IT系统么?
3、集中电源,直流供电,你这个开关是否还有产品呢?
集中电源,直流供电,不太会用于住宅建筑;若用于其他场所,你干嘛还要用“你这个开关”?
4、末端的消防应急灯,你真买过不自带蓄电池的?
末端的消防应急灯,若是指用于疏散照明,我支持自带蓄电池的, 但并非说集中电源必定不能用、必定不安全不可靠。
住宅建筑这块,鉴于GB标准在打架,规范编制人员还在纠结着呢。
算了,老诚,还是让你继续做设计吧,还得养家糊口带孩子呢,大家都不容易,是吧?{:4_109:} |
|