举个例子说吧。
一钢筋混凝土建筑物:
东、西横向3跨(柱距18m),计54m(最东边柱至最西边柱的柱距54m);
南、北纵向2跨(柱距18m),计36m(最南边柱至最北边柱的柱距36m)。
如此,此建筑物最外围有结构柱10根,其建筑物内部有结构柱2根,按GB50057-2010的5.3.8条规定,就将建筑物内部的2根结构柱也一起算上,共12根结构柱柱内钢筋作为自然引下线,是不是已经符合GB50057-2010第二类防雷建筑物的引下线要求?是不是已经符合GB50057-2010关于防接触电压、跨步电压的要求?
自然是符合了。 |
|