发表于 2012-1-30 15:36:22
|
显示全部楼层
中华人民共和国国家标准
GB 50058-0X
爆炸危险环境电力装置设计规范
5.4 爆炸性环境电气线路的设计
5.4.1 爆炸性环境电缆和导线的选择:
6 在爆炸性环境内,绝缘导线和电缆截面的选择除满足表6.4.1-1 和6.4.1-2 的要求外,
还应符合下列要求:
1) 导体允许载流量,不应小于熔断器熔体额定电流的1.25 倍,和断路器长延时过电流
脱扣器整定电流的1.25 倍(本款2项情况除外)。
2) 引向电压为1000V 以下鼠笼型感应电动机支线的长期允许载流量,不应小于电动机
额定电流的1.25 倍。 |
|