1,16平方线,100米,预期最大短路电流400A,配40开关D型脱扣。480安0.2秒动作。'该选择根据民规的要求,也不满足1.3倍的灵敏度。从电缆和开关的关系,已经看出,该配置已经是放大了一级电缆截面,而且该距离也才100米。如果距离在150米,250米,或者更长,故采用放大截面,可能放大级数就会很多。在目前这个市场环境中,经济性经常是放在第一位的。
2,关于规范提到的'相接地故障不应大于5S。保护装置应在5s内切断故障回路.5s这一时间值的规定是考虑了防电气火灾以及电气设备和线路绝缘热稳定的要求,同时也考虑了躲开大电动机启动电流以及当线路长、故障电流小时保护电器动作时间长等因素,因此5s值的规定并非十分严格。'一个方面电气火灾,其实1A的电弧就可能造成火灾,因此,靠过流脱扣器远远不能满足预防电气火灾。5S的这个时间是否必要严格执行?呵呵,当然现在这条民规是提的强条,老民规以前是不宜。主要该时间直接可能就限制了长延时脱扣器作为保护的可能性。
3,消防负荷是否适合采用零序保护或者剩余电流保护? |
|