高压电缆常见120mm2是怎么计算出来的
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
zhqpao
[求助]
高压电缆常见120mm2是怎么计算出来的
火
[复制链接]
ansonal
ansonal
当前离线
积分
240
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-1-3 10:48:10
|
显示全部楼层
要根据各地供电部门的要求去计算与审定的。我看到过2000kVA变压器以下可以用ZR-YJV22-8.7/15kV-3*70的电缆。有很多地方是不允许的
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
ini99
ini99
当前离线
积分
253
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-1-3 20:30:58
|
显示全部楼层
也有可能考虑了远期规划
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
chshchy
chshchy
当前离线
积分
19852
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-1-4 14:03:21
|
显示全部楼层
回复
16#
ansonal
各地供电部门不一定有在配网上计算热稳定的意识,他们最多关心压降,因为他们一般都不太重视中低压,他们的全部心思都放在变电站和线路设备上了。至少越偏远的地方,越是些个样子
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨