账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 老康阁楼

一套应急配电箱系统,询问有什么意见?

  [复制链接]
     
发表于 2011-12-25 21:00:11 | 显示全部楼层
老康,我觉得你搞得太复杂了,哈哈
     
发表于 2011-12-29 22:52:30 | 显示全部楼层
死读书不如不读书,直接干3年电工活,一切都会明白
     
发表于 2011-12-31 08:44:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 simbar 于 2011-12-31 09:47 编辑

双回路(双电源)后不必带自带蓄电池的双眼灯
     
发表于 2011-12-31 09:48:39 | 显示全部楼层
另外KM的FAS线应该接到KA上
     
发表于 2011-12-31 10:45:46 | 显示全部楼层
质疑:13.8.5在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源。检修时充电线是断开还是不断的??按道理应该断开吧。那这样的话充电线就可以接于正常相线的断路器下口了。要是用BA控制的那个接触器也作为火灾启动接触器,一样可行啊。这样就省了一个断路器,一个接触器,一个熔断器。接线和控制也变得简单多了

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
admin + 20 欢迎参与探讨!

查看全部评分

     
发表于 2012-1-3 19:50:31 | 显示全部楼层
对于ABCN和L1L2L3N,的标法,我记得是电源处标ABCN,设备处配电箱用L1L2L3
     
发表于 2012-1-17 14:19:55 | 显示全部楼层



    这位老兄,很崇拜大院哦,何为大院,图纸都是人设,若是人设,就没有何为的完美。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则