阁下恰恰说反了,国内的熔断器是不保护过载的,过载低压处保护不到的话你只会看到熔断器爆炸而不是顶出。我想起来了,断路器不是有个1.3倍的可靠系数么,1.1倍额定电流x1.2倍动作倍数,差不多1.3倍。应该说1.05倍~1.1倍额定电流都是对的,就是短延时和瞬时还搞不大清,得空研究下诚版的说法看看。。。
-------------------------------------------------------------
没有反,理由如下。
1、如果高压侧为负荷开关+熔断器组合,熔断器为限流型,不能做轻、中度过负荷保护,但负荷开关可配用热脱扣器做过负荷保护。“交接电流”就是负荷开关热脱扣器与熔断器保护特性的交接点。
2、如果高压侧是断路器,则用继电保护直接根据电流值动作就行了。还可利用瓦斯继电器、温度保护等实施过负荷保护。
3、如果是组合式变压器,高压侧有两级熔断器串联,非限流型做过负荷保护,限流型做短路保护。 |
|