楼主: yjgabc

一条审图意见求解释

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-12-19 15:13:52 | 显示全部楼层
这样的老同志还不少
发表于 2011-12-19 17:08:52 | 显示全部楼层
进线开关除了漏电需要设置4极以外,隔离也需要考虑用4极。
楼主好问的精神值得大家学习,但待人的态度需要慎重!
没有老同志的昨天,何来新同志之今天。。。
     
 楼主| 发表于 2011-12-20 11:36:00 | 显示全部楼层


此言差矣。在学术上要对事不对人,学问高的,即使是年轻的同志也应该向其请教学习;要是因循守旧,不懂装懂,即使是老同志也应该辩驳质疑。难道说老同志瞎提意见,年轻的同志就应该唯唯诺诺,任凭其在学术上放肆?方舟子的精神还是应该有的~!
     
发表于 2012-1-4 17:08:20 | 显示全部楼层
审图人该退休了
发表于 2012-1-6 16:53:13 | 显示全部楼层
初次在本论坛发言。对“漏电保护4P”的问题说一点看法。
之所以要求“漏电保护4P”,主要是针对在发生漏电故障时,将其所保护的回路所有带电导体断开,并非是为了正确地检测剩余电流。在TN-S系统中N线是带电的导体,若N线发生漏电故障,而仅用3P开关断开线路,则此故障可能依然存在,不仅安全隐患依然存在,若其上级还有剩余电流保护的话,则上级保护也将动作。
对于楼主所讲的情况,由于不存在断开线路的问题,也就无所谓3P、4P了。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
嘿嘿嘿嘿 + 20 欢迎常来

查看全部评分

     
发表于 2012-1-11 13:45:43 | 显示全部楼层
克希荷夫电流定理的基本原理
发表于 2012-1-11 15:20:36 | 显示全部楼层
因此,最万无一失、最触及本质的审图语言是:设置有漏电保护措施的回路,必须保证所有正常通电线路(相线和 ...
大鼻山 发表于 2011-12-8 08:59


一针见血,高手就是高手!
     
发表于 2012-1-16 10:19:46 | 显示全部楼层
回复 20# lw3351545


    N线发生漏电故障  这好像有点新鲜
     
发表于 2012-1-16 10:31:15 | 显示全部楼层
好像通常没考虑这故障的防护,就是N 地碰一块了,怎么考虑的
     
发表于 2012-1-16 11:04:12 | 显示全部楼层
还是老头子的等位理论搞定一切
     
发表于 2012-1-16 11:09:39 | 显示全部楼层
一直怀疑这个等位理论,你说要是有个三长两短没等到位,可咋办,人命关天
     
发表于 2012-1-16 11:10:59 | 显示全部楼层
N 地碰一块了,不考虑等位,怎么考虑的
发表于 2012-1-16 16:41:28 | 显示全部楼层
回复 27# JHL123321


    "N 地碰一块了",剩余电流大于整定值则保护动作,小于整定值则保护不动作,就这么简单!
发表于 2012-1-16 16:43:09 | 显示全部楼层
回复 23# JHL123321


    N线必须绝缘这应该知道吧
     
发表于 2012-1-16 17:30:24 | 显示全部楼层
回复 15# sgf2002


    估计审图人根据“《低压配电设计规范》第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开”提出来。