初次在本论坛发言。对“漏电保护4P”的问题说一点看法。
之所以要求“漏电保护4P”,主要是针对在发生漏电故障时,将其所保护的回路所有带电导体断开,并非是为了正确地检测剩余电流。在TN-S系统中N线是带电的导体,若N线发生漏电故障,而仅用3P开关断开线路,则此故障可能依然存在,不仅安全隐患依然存在,若其上级还有剩余电流保护的话,则上级保护也将动作。
对于楼主所讲的情况,由于不存在断开线路的问题,也就无所谓3P、4P了。 |